https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002702048?sid=102
- 화재 당일 6시 13분 : 수신기로 1차 화재 신호 전달
- 1차 신호 전달 직후 : 아파트 관계자가 "스프링클러 밸브 연동을 정지시킴" (!?!?!?!!?)
- 6시 16분 : 화재로 인해 중계기 선로가 고장남
- 6시 18분 : 스프링클러 밸브 연동을 다시 풀었으나, "2분 전에 중계기 선로가 고장나면서 풀리지 않음"
????????????????
스프링클러는 "1차 신호 전달" 후
"2차 신호 전달" 이 되는 순간에 최종 동작하게 되어 있다고 합니다.
(너무 쉽게 동작하면 오작동시 물로 인한 피해가 심대하기 때문에.. 2차까지 받는 순간에 동작한다고 함)
문제는 1차 신호 전달..이 된 순간에 "아파트에서 직접 스프링클러를 꺼버렸다" 고 하네요...
즉 스프링클러 고장이 아닌.... 당일에 셀프로 꺼서 동작을 하지 않았다고 합니다..
(아마도 평소에 오작동을 자주 해서 반사적으로 화재 경보가 들리자마자 스프링클러부터 꺼버린거 같은데..
결과적으로 당일 소방시설은 모두 정상작동했다가 되었기 때문에 아파트 문제로 끝나게 될 것 같네요)
- 화재 당일 6시 13분 : 수신기로 1차 화재 신호 전달
- 1차 신호 전달 직후 : 아파트 관계자가 "스프링클러 밸브 연동을 정지시킴" (!?!?!?!!?)
- 6시 16분 : 화재로 인해 중계기 선로가 고장남
- 6시 18분 : 스프링클러 밸브 연동을 다시 풀었으나, "2분 전에 중계기 선로가 고장나면서 풀리지 않음"
????????????????
스프링클러는 "1차 신호 전달" 후
"2차 신호 전달" 이 되는 순간에 최종 동작하게 되어 있다고 합니다.
(너무 쉽게 동작하면 오작동시 물로 인한 피해가 심대하기 때문에.. 2차까지 받는 순간에 동작한다고 함)
문제는 1차 신호 전달..이 된 순간에 "아파트에서 직접 스프링클러를 꺼버렸다" 고 하네요...
즉 스프링클러 고장이 아닌.... 당일에 셀프로 꺼서 동작을 하지 않았다고 합니다..
(아마도 평소에 오작동을 자주 해서 반사적으로 화재 경보가 들리자마자 스프링클러부터 꺼버린거 같은데..
결과적으로 당일 소방시설은 모두 정상작동했다가 되었기 때문에 아파트 문제로 끝나게 될 것 같네요)